Какие электроустановки не допускается отключать при пожаре
Вопрос
Какие электроустановки не допускается отключать при пожаре в помещении
организации?
Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом,
руководители и должностные лица организаций, лица, в установленном порядке назначенные
ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара
должны при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем
противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов,
аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить
работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие
мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений
здания (п. 110 ППБ)
Вопрос
Какой порядок действий оказания первой помощи пострадавшему установлен в случае
обморока?(перечислить пять правильных варианта ответов в последовательности их
выполнения)
Вопрос
Какой установлен порядок действий в случае длительного сдавливания
конечностей?(перечислить пять правильных варианта ответов в последовательности их
выполнения)
Вопрос
В каких электроустановках применяются диэлектрические ковры?
Ковры применяют в закрытых электроустановках, кроме сырых помещений, а также в
открытых электроустановках в сухую погоду (п.2.12.1 ИПИСЗ).
Вопрос
В каком случае электротехнический персонал обязан пройти стажировку
(производственное обучение)?
Электротехнический персонал до назначения на самостоятельную работу или при
переходе на другую работу (должность), связанную с эксплуатацией электроустановок, а
также при перерыве в работе в качестве электротехнического персонала свыше 1 года обязан
пройти стажировку (производственное обучение) на рабочем месте. (1.4.8 ПТЭЭП)
Вопрос
Какие помещения называются сырыми?
Сырыми называются помещения, в которых относительная влажность воздуха
длительно превышает 75% (п.1.1.8.ПУЭ).
Вопрос
Какой установлен порядок действий в случае отравления пострадавшего ядовитыми
газами?(перечислить четыре правильных варианта ответов в последовательности их
выполнения)
Вопрос
Какие средства защиты обязан использовать сварщик при выполнении сварочных
работ в условиях повышенной опасности поражения электрическим током?
При выполнении сварочных работ в помещениях повышенной опасности, особо
опасных помещениях и в особо неблагоприятных условиях сварщик кроме спецодежды
обязан дополнительно пользоваться диэлектрическими перчатками, галошами и ковриками
(п.3.1.18 ПТЭ).
Вопрос
Кто может назначаться производителем работ, выполняемых по распоряжению в
электроустановках до 1000 В?
Производитель работ, выполняемых по распоряжению, может иметь группу III при
работе во всех электроустановках, кроме случаев, оговоренных в пп. 2.3.7, 2.3.13,2.3.15, 4.2.5,
5.2.1 Межотраслевых Правил (п.2.1.7, МПБЭЭ).
Вопрос
Допускается или не разрешается пользоваться нагревательными приборами в номерах
гостиниц и общежитий?
В помещениях зданий для проживания людей (гостиницы, кемпинги, мотели,
общежития, школы-интернаты, дома для престарелых и инвалидов, детские дома и другие
здания за исключением жилых домов) запрещается пользоваться электронагревательными
приборами (в том числе кипятильниками, электрочайниками, электроутюгами,
электроплитками), не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих
теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара. (п. 128
ППБ)
Вопрос
Разрешается ли при единоличном осмотре электроустановок открывать двери щитов и
сборок?
При осмотре электроустановок разрешается открывать двери щитов, сборок, пультов
управления и других устройств (п.1.3.6, МПБЭЭ).
Вопрос
При каких из перечисленных показаний следует накладывать давящие
повязки?(перечислить два правильных варианта ответов)
Вопрос
Что необходимо выполнять около оборудования, имеющего повышенную пожарную
опасность?
Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует
вывешивать стандартные знаки безопасности. (п. 33 ППБ)
Вопрос
Кому и когда должен сообщить работник, заметивший неисправности
электроустановки или средств защиты?
Каждый работник, обнаруживший нарушение настоящих Правил, а также заметивший
неисправности электроустановки или средств защиты, должен немедленно сообщить об этом
своему непосредственному руководителю, а в его отсутствие – вышестоящему
руководителю. (1.2.10 ПТЭЭП)
Вопрос
Какой материал рекомендуется использовать для изготовления главной заземляющей
шины внутри вводного устройства?
Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается
применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не
допускается. (1.7.119 ПУЭ)
Вопрос
На какое расстояние разрешается приближаться к месту замыкания провода
воздушной линии электропередачи на землю без средств защиты?
При замыкании на землю в электроустановках напряжением 3-35 кВ приближаться к
месту замыкания на расстояние менее 4 м в ЗРУ и менее 8 м — в ОРУ и на ВЛ допускается
только для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения
людей, попавших под напряжение. При этом следует пользоваться электрозащитными
средствами (п.1.3.7, МПБЭЭ).
Вопрос
Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением до
1000 В относятся к основным?
К основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок
напряжением до 1000 В относятся: – изолирующие штанги всех видов; – изолирующие
клещи; – указатели напряжения; – электроизмерительные клещи; – диэлектрические
перчатки; – ручной изолирующий инструмент (п.1.1.6 ИПИСЗ).
Вопрос
Какоя последовательность организационных мероприятий установлена для
обеспечения безопасности работ в электроустановках?
Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в
электроустановках, являются: оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем
работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; допуск к работе; надзор во время
работы; оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы (п.2.1.1,
МПБЭЭ).
Вопрос
При каких из перечисленных показаний следует немедленно наложить
кровоостанавливающий жгут?(перечислить три правильных варианта ответов)
Вопрос
Кто может осуществлять обслуживание электроустановок потребителей в
организации?
Эксплуатацию электроустановок Потребителей должен осуществлять подготовленный
электротехнический персонал. Допускается проводить эксплуатацию электроустановок по
договору со специализированной организацией. (1.2.1 ПТЭЭП)
Вопрос
Куда следует присоединять переносные заземления в распределительных устройствах?
Переносные заземления следует присоединять к токоведущим частям в местах,
очищенных от краски. (3.5.3 МПБЭЭ)
Вопрос
Кто проводит целевой инструктаж членов бригады при работах по распоряжению?
Началу работ по наряду или распоряжению должен предшествовать целевой
инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы
в последовательной цепи от выдавшего наряд, отдавшего распоряжение до члена бригады
(исполнителя).
Без проведения целевого инструктажа допуск к работе не разрешается. Целевой
инструктаж при работах по распоряжению проводят:
отдающий распоряжение – производителю (наблюдающему) или непосредственному
исполнителю работ;
допускающий – производителю работ (наблюдающему), членам бригады
(исполнителям). ) (п.2.7.7, МПБЭЭ).
Вопрос
Каким образом можно определить, что средство защиты не выдержало электрические
испытания?
На средствах защиты, не выдержавших испытания, штамп должен быть перечеркнут
красной краской (п.1.4.5 ИПИСЗ).
Вопрос
Обязательно или нет защитное заземление металлического корпуса холодильника
напряжением 220 В в помещениях без повышенной опасности?
Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции
должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при
косвенном прикосновении:- защитное заземление;- автоматическое отключение питания;-
уравнивание потенциалов;- выравнивание потенциалов;- двойная или усиленная изоляция;-
сверхнизкое (малое) напряжение;- защитное электрическое разделение цепей;- изолирующие
(непроводящие) помещения, зоны, площадки.Защиту при косвенном прикосновении следует
выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В
переменного тока и 120 В постоянного тока. (1.7.51, 1.7.53 ПУЭ)
Вопрос
Какие электроустановки и электроприборы могут не выключаться по окончании
рабочего дня в помещениях без дежурного персонала для обеспечения пожарной
безопасности?
Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании
рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены, за
исключением дежурного освещения, установок пожаротушения и противопожарного
водоснабжения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Другие электроустановки и
электротехнические изделия (в том числе в жилых помещениях) могут оставаться под
напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено
требованиями инструкции по эксплуатации. (п. 58 ППБ)
Вопрос
При каких из перечисленных показаний следует наложить шины на конечности
человека?(перечислить три правильных варианта ответов)
Вопрос
Кто дает разрешение на подготовку рабочего места и допуск бригады к работе в
электроустановках?
Подготовка рабочего места и допуск бригады к работе могут проводиться только
после получения разрешения от оперативного персонала, в управлении или ведении которого
находится оборудование, или уполномоченного на это работника (порядок допуска к
выполнению работ в установках ТАИ приведен в разделе 9 Межотраслевых Правил) (п.2.6.1,
МПБЭЭ).
Вопрос
Какие электрозащитные средства не подлежат электрическим испытаниям
(перечислить три правильных варианта ответов)?
Электрозащитные средства, кроме изолирующих подставок, диэлектрических ковров,
переносных заземлений, защитных ограждений, плакатов и знаков безопасности, а также
предохранительные монтерские пояса и страховочные канаты, полученные для эксплуатации
от заводов-изготовителей или со складов, должны быть проверены по нормам
эксплуатационных испытаний (п.1.4.4 ИПИСЗ).
Вопрос
Разрешается или не допускается прокладка воздушной линии (ВЛ) электропередачи
над горючими навесами?
Не допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том
числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также
открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий
(п. 59 ППБ)
Вопрос
Допускается или не разрешается применение напряжения 380 В для переносных
светильников?
Для переносных светильников, устанавливаемых на переставных стойках на высоте
2,5 м и более, допускается применять напряжение до 380 В (п.6.1.17 ПУЭ).
Вопрос
С помощью каких устройств (приборов) можно проверить отсутствие напряжения в
электроустановках до 1000 В с заземленной нейтралью?
В электроустановках напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью при
применении двухполюсного указателя проверять отсутствие напряжения нужно как между
фазами, так и между каждой фазой и заземленным корпусом оборудования или защитным
проводником. Допускается применять предварительно проверенный вольтметр. Не
допускается пользоваться контрольными лампами (п.3.3.6, МПБЭЭ).
Источник:
http://ukrelektrik.com/forum/34-335-1?s=%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5
Билет №1 (стр. 4 )
Порядок приемки оборудования из капитального и среднего ремонта?
ПТЭ п.1.6.10 Приемка оборудования, зданий и сооружений из капитального и среднего ремонта должна производиться комиссией по программе, согласованной с исполнителями и утвержденной техническим руководителем энергообъекта. Состав приемочной комиссии должен быть установлен приказом по энергообъекту.
Какими блокировками должны быть оборудованы РУ напряжением 3кВ и выше?
ПТЭ п.5.4.10 Распределительные устройства напряжением 3 кВ и выше должны быть оборудованы блокировкой, предотвращающей возможность ошибочных операций разъединителями, отделителями, выкатными тележками комплектных РУ (КРУ) и заземляющими ножами. Блокировочные замки с устройствами опломбирования должны быть постоянно опломбированы.
Схема и объем блокировочных устройств определяются:
по РУ, находящимся в ведении диспетчера органа диспетчерского управления соответствующего уровня, решением технического руководителя энергосистемы,
по остальным РУ — решением технического руководителя энергообъекта.
Какие работы относятся к работам со снятием напряжения?
МПБЭЭ (термины и определения) Работа, когда с токоведущих частей электроустановки, на которой будут проводиться работы, отключением коммутационных аппаратов, отсоединением шин, кабелей, проводов снято напряжение и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на токоведущие части к месту работы.
В каких случаях разрешается выдавать один наряд для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одного или нескольких присоединений одной электроустановки?
МПБЭЭ п.2.2.12. Один наряд для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одного или нескольких присоединений одной электроустановки допускается выдавать в следующих случаях:
при прокладке и перекладке силовых и контрольных кабелей, испытаниях электрооборудования, проверке устройств защиты, измерений, блокировки, электроавтоматики, телемеханики, связи и др.;
при ремонте коммутационных аппаратов одного присоединения, в том числе когда их приводы находятся в другом помещении;
при ремонте отдельного кабеля в туннеле, коллекторе, колодце, траншее, котловане;
при ремонте кабелей (не более двух), выполняемом в двух котлованах или РУ и находящемся рядом котловане, когда расположение рабочих мест позволяет производителю работ осуществлять надзор за бригадой.
При этом разрешается рассредоточение членов бригады по разным рабочим местам. Оформление в наряде перевода с одного рабочего места на другое не требуется.
Какой срок действия установлен для распоряжений на выполнение работ в электроустановках?
МПБЭЭ п.2.3.1. Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей. При необходимости продолжения работы, при изменении условий работы или состава бригады распоряжение должно отдаваться заново.
Читайте также Как и чем смыть краску с бампера — советы и рекомендации
При перерывах в работе в течение дня повторный допуск осуществляется производителем работ.
Какое количество соединений на каждый провод и трос допускается в одном пролете ВЛ напряжением выше 1 кВ?
ПУЭ п.2.5.114. В одном пролете ВЛ допускается не более одного соединения на каждый провод и трос.
В пролетах пересечения ВЛ с улицами (проездами), инженерными сооружениями, перечисленными в 2.5.231-2.5.268, 2.5.279, водными пространствами одно соединение на провод (трос) допускается:
при сталеалюминиевых проводах с площадью сечения по алюминию 240 мм2 и более независимо от содержания стали;
при сталеалюминиевых проводах с отношениям А/С £ 1,49 для любой площади сечения алюминия;
при стальных тросах с площадью сечения 120 мм2 и более;
при расщеплении фазы на три сталеалюминиевых провода с площадью сечения по алюминию 150 мм2 и более.
Не допускается соединение проводов (тросов) в пролетах пересечения ВЛ между собой на пересекающих (верхних) ВЛ, а также в пролетах пересечения ВЛ с надземными и наземными трубопроводами для транспорта горючих жидкостей и газов.
Назовите буквенно-цифровые и цветовые обозначения одноименных шин в электроустановке?
ПУЭ п.1.1.30. Буквенно-цифровые и цветовые обозначения одноименных шин в каждой электроустановке должны быть одинаковыми.
Шины должны быть обозначены:
1) при переменном трехфазном токе: шины фазы А — желтым, фазы В — зеленым, фазы С — красным цветами;
2) при переменном однофазном токе шина В, присоединенная к концу обмотки источника питания, — красным цветом, шина А, присоединенная к началу обмотки источника питания, — желтым цветом.
Шины однофазного тока, если они являются ответвлением от шин трехфазной системы, обозначаются как соответствующие шины трехфазного тока;
3) при постоянном токе: положительная шина (+) — красным цветом, отрицательная (-) — синим и нулевая рабочая М — голубым цветом.
Цветовое обозначение должно быть выполнено по всей длине шин, если оно предусмотрено также для более интенсивного охлаждения или антикоррозионной защиты.
Допускается выполнять цветовое обозначение не по всей длине шин, только цветовое или только буквенно-цифровое обозначение либо цветовое в сочетании с буквенно-цифровым в местах присоединения шин. Если неизолированные шины недоступны для осмотра в период, когда они находятся под напряжением, то допускается их не обозначать. При этом не должен снижаться уровень безопасности и наглядности при обслуживании электроустановки.
Когда проводится первичная проверка знаний электротехнического персонала?
ПРП-2000 п.8.5. … Первичная проверка знаний проводится у работников впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием энергоустановок, или при перерыве в проверке знаний более 3-х лет.
На какое время накладывается жгут при артериальном кровотечении?
МИПП с.22. Жгут на конечность можно наложить не более на 1 час.
Какие электроустановки не допускается отключать при пожаре?
ППБ п.110. обеспечивающих электроснабжение систем противопожарной защиты.
Чем определяется объём технического обслуживания и планового ремонта оборудования?
ПТЭ п.1.6.3 Объем технического обслуживания и планового ремонта должен определяться необходимостью поддержания исправного и работоспособного состояния оборудования, зданий и сооружений с учетом их фактического технического состояния. Рекомендуемый перечень и объем работ по техническому обслуживанию и капитальному ремонту оборудования приведены в правилах организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей и в технико-экономических нормативах планово-предупредительного ремонта энергоблоков.
В каких случаях проводятся внеочередные осмотры ВЛ?
ПТЭ п.5.7.15 Внеочередные осмотры ВЛ или их участков должны производиться:
при образовании на проводах и тросах гололеда, при пляске проводов, во время ледохода и разлива рек, при лесных и степных пожарах, а также после стихийных бедствий;
после автоматического отключения ВЛ релейной защитой.
С какой периодичностью производиться измерение сопротивления заземляющих устройств на подстанциях распределительных сетей напряжением 35 кВ и ниже?
ПТЭ п.5.10.7 Измерение сопротивления заземляющих устройств должно производиться:
на подстанциях воздушных распределительных сетей напряжением 35 кВ и ниже — не реже 1 раза в 12 лет. В сетях напряжением 35 кВ и ниже у опор с разъединителями, защитными промежутками, трубчатыми и вентильными разрядниками и у опор с повторными заземлителями нулевых проводов — не реже 1 раза в 6 лет; выборочно на 2% опор с заземлителями в населенной местности, на участках ВЛ с наиболее агрессивными, оползневыми, выдуваемыми или плохо проводящими грунтами — после монтажа, переустройства, ремонта, а также в эксплуатации — не реже 1 раза в 12 лет. Измерения должны выполняться в периоды наибольшего высыхания грунта.
Какие электроустановки считаются с простой наглядной схемой?
МПБЭЭ (термины и определения) Распределительное устройство напряжением выше 1000 В с одиночной секционированной или несекционированной системой шин, не имеющей обходной системы шин, все ВЛ и КЛ, все электроустановки напряжением до 1000 В.
Кто имеет право проводить инструктаж командированного персонала перед проведением им работ в электроустановках организации — владельца напряжением выше 1000 В?
МПБЭЭ п.12.6. Первичный инструктаж командированного персонала должен проводить работник организации — владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу V при проведении работ в электроустановках напряжением выше 1000 В или имеющий группу IV при проведении работ в электроустановках напряжением до 1000 В.
Содержание инструктажа должно определяться инструктирующим работником в зависимости от характера и сложности работы, схемы и особенностей электроустановки и фиксироваться в журнале инструктажей.
Какие условия характерны для особо опасных помещений в отношении поражения людей электрическим током?
ПУЭ п.1.1.13. … особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
особая сырость (см. 1.1.9);
химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);
одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);
территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям. …
Какие мероприятия необходимо выполнять по окончании сооружения или реконструкции ВЛ напряжением выше 1 кВ?
ПУЭ п.2.5.18. По окончании сооружения или реконструкции ВЛ необходимо выполнять:
землевание земель, отводимых в постоянное пользование;
рекультивацию земель, отводимых во временное пользование;
природоохранительные мероприятия, направленные на минимальное нарушение естественных форм рельефа и сохранение зеленых насаждений и естественного состояния грунта;
С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний электротехнического персонала?
ПРП-2000 п.8.5. … Очередная проверка знаний всех категорий работников проводится не реже, чем один раз в 3 года.
— оперативных руководителей, руководителей оперативно-ремонтного персонала, административно-технического персонала, непосредственно организующего работы в электроустановках или имеющего право ведения оперативных переговоров, а также специалистов, выполняющих наладочные работы, профилактические испытания, не реже чем один раз в год;
— рабочих, указанных в пункте 8.3, не реже чем один раз в год.
Как обрабатывать ожоги на месте происшествий?
МИПП с.30. Правила обработки ожога без нарушения целостность ожоговых пузырей: — подставить под струю холодной воды на 10-15 мии., или приложить холод на 20-30 мин. Нельзя смазывать обожженную поверхность маслом и жирами.
Правила обработки ожога с нарушением целостность ожоговых пузырей и кожи: — накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод. Запрещается: промывать водой, бинтовать обожженную поверхность.
Какие требование по пожарной безопасности предъявляются при прокладке бронированных кабелей внутри помещений?
ППБ п.282. Прокладка бронированных кабелей внутри помещений без снятия горючего джутового покрова не разрешается.
Источник:
http://pandia.ru/text/80/135/25118-4.php
Электрощитовые и действия по отключению электроэнергии на планах эвакуации на планах эвакуации.
Мы уже не так часто, как в первые годы работы над сайтом //fireevacuationplan.ru/ добавляем в наш блог те или иные статьи.
Это понятно, тема в принципе уже освещена почти настолько полно, насколько это возможно.
Но, тем не менее, определенные вопросы, которые задают нам и заказчики и инспекторы государственного пожарного надзора требуют освещения в виде отдельных статей, с тем, чтобы вместо индивидуальных многочасовых объяснений давать ссылку на обобщенную информацию по вопросу.
Тема с электрощитовыми на планах эвакуации еще актуально. Если от указания телефонов на планах эвакуации (в том числе и благодаря этой вот нашей статье) уже практически все отказались, то многие заказчики, инспекторы, коллеги – разработчики планов не понимают, что подставляют сами себя или разрабатывая или требуя разработать вот такие например, инструкции:
Особо отличилась некая компания с громким названием «ПОЖКОНТРОЛЬ». Эти ребята напримую предписали тому, кто читает план эвакуации клиники Витерра идти именно к электрощиту и обесточивать помещение с его помощью.
При этом щитовая находилась совершенно в свободном доступе. Ориентируясь по плану я свободно прошел к щитку, который, судя по запору на дверце открывался даже без ключа.
Почему написав так разработчики планов подставляют и себя и утрвеждающего план руководителя объекта?
Представьте, Вы обычный посетитель обычного торгового центра. Начинается пожар. Вы смотрите на план эвакуации а там написано: идите и обесточивайте помещение, и стоит знак «электрощитовая». Предположим Вы находите по плану эту щитовую. Обычно она – закрыта, а тут (по закону подлости) – открыта. И Вы доблестно идете обесточивать помещение. И Вас убивает током. Если Вы думаете, что такие случаи – редкость – обратите внимание на эти заметки.
И вот человек, который пошел выполнять дурную инструкцию с неграмотного плана эвакуации, попадает в морг, а составитель плана, который направил «обесточивать» помещение не специалиста, а именно что ЛЮБОГО человека ЧИТАЮЩЕГО эту инструкцию, попадает (и заслужено) в тюрьму. По статье, например, «халатность».
Откуда вообще это взялось? Почему все так убеждены, что нужно показывать на плане эвакуации электрощитовые?
Многие думаю, что это прямое требование ГОСТа, который (заметим в сотый раз) составляли вообще ни разу не специалисты по пожарной безопасности. Это не совсем так.
Пункт 6.2.3. ГОСТ Р 12.2.143.2009 предписывает нам указывать в текстовой части:
порядок аварийной остановки оборудования, механизмов, отключения электропитания и т.п.
Обратите внимание, что нет требования о том, что нужно указывать на плане электрощиток. Только действия по отключению электроэнергии. Разберемся сначала с ними, а потом со знаками разных щитков. Такие действия для эвакуирующихся это — конечно глупость. Составители стандарта просто «где-то слышали», что перед тем как тушить, нужно обязательно «обесточить помещение» и перенесли эту глупость в ГОСТ. Почему мы называем это глупостью именно для целей эвакуации? Да именно из-за того, что эвакуация и тушение пожара первичными средствами это разные процессы.
Ну, во-первых, даже для целей пожаротушения это обесточивание нужно только отчасти. Это касается не тушения всем, чем только можно, а тушения теми огнетушащими веществами, которые проводят ток – т.е. в основном при тушении водой.
А большинством огнетушителей, имеющихся на объектах, пожары электроустановок до 220 В можно тушить без их предварительного «обесточивания». А мы в текстовой части плана эвакуации говорим именно о тушении первичными средствами пожаротушения, как требует этого пункт 7 Правил противопожарного режима.
А во-вторых мы же делаем не план пожаротушения, где этот пункт был бы логичен. Наша (разработчика плана эвакуации) главная задача минимизировать время начала эвакуации, а вовсе не обесточить помещение. Поэтому и глупо то, что вообще это действие (к движению людей в безопасное место не имеющее отношения) вошло в план именно что ЭВАКУАЦИИ.
И ведь даже если мы, как законопослушные люди, собираемся выполнить это требование, то надо же делать это с умом.
Есть смежные области знания, в которых мы не являемся специалистами. И поэтому мы обратили за советом к специалистам по электробезопасности, которые посоветовали нам буквально следующее
То, что нужно указать порядок отключения электроэнергии вовсе не означает, что это отключение должно осуществляться в щите. Ведь человек, который отключает электроэнергию в электрощитовой должен иметь 3-ю группу по электробезопасности, тогда как у большинства работников большинства предприятий — 2-я, а у посетителей объекта – вообще никакой.
Читайте также Как спрятать провода в квартире: способы, советы, идеи декорирования
Получается¸ что нужно или писать в инструкции это условие или ограничивать этот порядок отключением только того, что может отключить типовой работник с типовой 2-й группой?
Вот почему мы разработали, на наш взгляд оптимальную фразу, которая позволяет выполнить требования ГОСТ, но, в тоже время, не несет рисков направить человека в электрощит. Звучит эта фраза следующим образом:
Если же, мы всё-таки вынуждены указать электрощитовую на плане, то тогда мы используем следующую фразу, адресуя её только тем, кто имеют соответствующий допуск, о чем предварительно спрашиваем на объекте.
Тогда, по крайней мере мы предупреждаем, что не каждый человек может лезть в щиток и что-то там обесточивать, что для этого нужна специальная подготовка.
А вообще – план эвакуации должен быть для эвакуации и больше ни для чего. Поэтому мы против указания электрощитовых на планах эвакуации.
Источник:
http://fireevacuationplan.ru/putnews.php?id=7
Вопросы электробезопасности при пожаротушении
Говоря о работах в области пожарной безопасности, невозможно обойти вниманием тему электропитания противопожарного оборудования. Чтобы обеспечить эффективность использования противопожарных средств и систем, их необходимо постоянно поддерживать в состоянии работоспособности, значит под напряжением. Для этого используется электропитание от источников тока с малым напряжением. Но величина малого напряжения варьируется в достаточно больших границах и далеко не все величины напряжения могут считаться безопасными для человека
Действующие отечественные нормы и практика
В соответствии с требованиями и нормами пожарной безопасности (НПБ), строительными нормами и правилами (СНиП), правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и государственными стандартами России (ГОСТ Р) электроснабжение технических средств пожарной сигнализации, пожарного оповещения, дымоудаления и пожаротушения осуществляется от источника электроэнергии 1 -й категории. Электроснабжение этих средств не должно отключаться при любых неблагоприятных условиях. В критических ситуациях предусматривается переход на резервное электропитание, в том числе автономное. Включение в цепи электропитания этих средств устройств защитного отключения (УЗО) не допускается. Для поддержания работоспособности противопожарных технических средств они находятся под напряжением, даже в случае аварийного отключения основных источников электроснабжения. Подобные требования логичны, разумны и направлены на противодействие возникновению и распространению пожара и спасение жизни и здоровья людей. В условиях возникновения пожара технические средства пожарной сигнализации (охранной сигнализации), пожарного оповещения, дымоудаления, пожаротушения должны продолжать исправно действовать.
В целях уменьшения опасности поражения электрическим током значительная часть указанных технических средств, в соответствии с упомянутыми отечественными нормами, рассчитана на электропитание от источников тока с малым электрическим напряжением. Это «малое напряжение», указанное прямо или косвенно в различных нормах, ведомственных руководящих документах и рекомендациях, колеблется в широких пределах: от 9 до 72 В (табл. 1).
Поскольку для профессиональных разработчиков аппаратуры и проектировщиков зданий и сооружений отечественные нормы являются руководством к действию, то практически на всех действующих и строящихся объектах, снабженных средствами пожарной безопасности, имеются электрические цепи, постоянно находящиеся под напряжением от 9 до 72 В.
Не является ли напряжение, регламентируемое государственными и ведомственными нормами и закрепленное в перечнях технических средств, разрешенных к применению, опасным, особенно в условиях тушения пожара? Какое напряжение является действительно безопасным? Попытаемся разобраться в этом вопросе.
Последствия воздействия электрического тока на человека
Степень опасности воздействия электрического тока на человека зависит от двух факторов: силы тока и времени протекания тока через тело человека. Градации степени опасности воздействия электрического тока на человека приведены в документах Международной электротехнической комиссии (МЭК) [11]. Эти градации показаны на рис. в виде графиков. Переменный (а) и непрерывный (б) токи воздействуют на человека по-разному. На графиках по степени опасности выделены четыре основные зоны. Физиологические последствия от воздействия электрического тока на человека в этих зонах описаны в табл. 2.
Максимально допустимое время протекания электрического тока через тело человека в зависимости от напряжения прикосновения и полного сопротивления цепи, полученное путем расчетов, отраженных в графиках на рис., дано в табл. 3 и 4.
Нормы на предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов, регламентируемые в нашей стране ГОСТ 12.1.038-82 [12] по электробезопасности, значительно более жесткие, чем в МЭК. Мало того, в условиях высоких температур (> 25 °С) и влажности (> 75%) допустимые напряжения и токи в соответствии с ГОСТом должныбыть уменьшены в 3 раза. Следует заметить, что практически во всех нормативных документах, приведенных в табл. 1, даже в таком фундаментальном документе (с точки зрения глубины системной проработки), как НПБ 88-2001 [10], не учтены требования действующего стандарта по электробезопсности ГОСТ 12.1.038-82.
Условия тушения пожара
Самым распространенным огнетушащим веществом в нашей стране является вода, хорошо проводящая электрический ток. Применение пенообразователей для повышения огнетушащих свойств смеси приводит к повышению электропроводности воды.
При тушении пожара человек находится в условиях высокой температуры и влажности (из-за обилия воды), что способствует повышению электропроводности его кожи, одежды, окружающих предметов и увеличению силы тока, который может проходить через тело человека. Здесь уместно напомнить, что электроснабжение средств пожарной безопасности не прекращается во время пожара даже при отключении основных источников электроснабжения. И контакт с цепями, находящимися под напряжением от 9 до 72 В, возможен в любой момент.
В строительных нормах МЭК, относящихся к устройству электроустановок [13, 14], даны общие рекомендации по электробезопасности. Особенно интересен документ, регламентирующий устройство электроустановок в электроопасных зонах с повышенной влажностью и большими объемами воды: в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т.п. [15]. Эти условия близки к условиям тушения пожара в обычных («сухих») помещениях. В соответствии с этим документом безопасным для человека считается напряжение 12 В и менее. Следовательно, напряжение выше 12 В следует признать потенциально опасным в условиях тушения пожара. Его не рек. использовать для электропитания неотключаемых систем и устройств.
В результате анализа перечисленных нормативных документов можно констатировать следующее:
- Большая часть нормативных документов Госстроя, МВД и Минтопэнерго России, относящихся к построению систем пожарной, охранной, охранно-пожарной сигнализации, оповещения, дымоудаления, пожаротушения содержит противоречивые сведения, связанные с обеспечением электробезопасности. В частности, малое («безопасное») напряжение, применяемое в технических средствах пожарной безопасности, указывается в пределах от 9 до 72 В. Эти документы в части электробезопасности противоречат международным нормам МЭК и требованиям отечественного стандарта ГОСТ 12.1.038-82.
- Во время тушения пожара традиционными средствами создаются условия, при которых опасным с точки зрения поражения электрическим током оказывается напряжение выше 12 В, которое присутствует в цепях, укрепленных с точки зрения пожарной охранной безопасности объектов. При попадании человека под такое напряжение так же не наблюдается биологическое поражение тканей его тела, но происходят физиологические изменения, которые приводят к затруднению дыхания, желудочковой фибриляции и могут привести к остановке сердца.
- Здания и сооружения, построенные в соответствии с действующими отечественными ведомственными нормами (СНиП, НПБ, ПУЭ и др.), оказываются опасными для людей в смысле поражения электрическим током при тушении в них пожара.
- В электрических цепях систем пожарной, охранной, охранно-пожарной сигнализации, оповещения, пожаротушения и других систем, в которых не предусматривается аварийное или защитное отключение электроснабжения, следует использовать напряжение не более 12 В, которое не приводит к поражению людей электрическим током.
- ГОСТ 12.1. 009-76. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Термины и определения.
- Правила устройства электроустановок/Минэнерго СССР. 6-е изд., М. Энергоатомиздат, 1985 г.
- Правила устройства электроустановок. Раздел 6. Электрическое освещение. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Глава 7.1. Электроустановки жилых, общественных административных и бытовых зданий. Глава 7.2. Электроустановки зрелищных предприятий, клубных учреждений и спортивных сооружений. 7-е издание. М., «Изд. НЦ ЭНАС», 1999 г.
- РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ/ГУВО МВД России. М., 2000
- Пособие к руководящему документу Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ РД 78.145-93./ГУ-ВО МВД России. М., 1995 г.
- СНиП 2.04.09-84. Пожарная автоматика зданий и сооружений.
- Р 78.36.007-99. Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укрепленности для оборудования объектов — Рекомендации./ГУВО МВД России. М., 1998 г.
- РД 78.143-92. Системы и комплексы охранной сигнализации. Элементы технической укрепленности объектов. Нормы проектирования./ГУВО МВД России. М., 2000 г.
- П 78.36.002-2000. Перечень средств вневедомственной охраны, разрешенных к применению в 2000 г./ГУВО МВД России. М., 2000 г.
- НПБ 88-2001. Нормы пожарной безопасности. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования./ГПС МВД России. М., 2002 г.
- IEC/TR 60479-2 (1994-09) Effects of current on human beings and livestock. Part 2: Special aspects. — Chapter 4: Effects of alternating current with frequencies above 100 Hz; Chapter 5: Effects of special waveform of current; Chapter 6: Effect unidirectional signal impulse currents of short duration. — 44 pp.
- ГОСТ 12.1.038-82. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжения прикосновения и токов.
- IEC 60364-3 (1993-03) Electrical installation of buildings. Part 3: Assessment to general characteristics. — 55 pp. + 600364-3 am 1 (1994-02), + 600364-3 am 2 (1995-12).
- IEC 60364-4-41 (1992-10) Electrical installation of buildings. Part 4: Protection for safety — Chapter 41. Protection against electric shock. — 49 pp. + 600364-4-41 am1 (1966-02) + 600364-4-41 am2 (1999) (TN, TT, IT earthing).
- IEC 60364-7-701 Ed. 1.0 Electrical installations of buildings. Part 7: Requirements for special installations or locations. Section 701: Electrical installations in bathrooms.
В.И. Щербина, технический директор ООО «БИС Инжинеринг», к.т.н.
Источник:
http://os-info.ru/pojarotuschenie/voprosy-elektrobezopasnosti-pri-pozharotushenii.html
Требования охраны труда при проведении аварийно-спасательных работ на сетях электроснабжения
Требования охраны труда при проведении
аварийно-спасательных работ на сетях электроснабжения
339. Спасательные и аварийно-восстановительные работы на сетях и сооружениях электроснабжения во избежание поражения электрическим током проводятся при условии их полного обесточивания и строгого соблюдения требований охраны труда, установленных Правилами, а также Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок.
340. Токоведущие части электроустановок, находящиеся под напряжением, отключаются (обесточиваются) и заземляются при пожаре работниками, эксплуатирующими электроустановку, из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала, имеющими соответствующую квалификацию и допуск к работе, самостоятельно или по указанию руководителя тушения пожара.
Электрические сети и установки напряжением выше 0,38 кВ отключают работники эксплуатирующей организации с выдачей письменного разрешения (допуска) к тушению пожара. Пожарные автомобили и пожарные стволы должны быть заземлены при подаче пены или воды на тушение электроустановки личным составом ФПС, участвующим в тушении пожара.
Места расстановки пожарных автомобилей, присоединения заземлений пожарных машин и стволов к заземлителям при тушении пожара в распределительных устройствах подстанций напряжением 35 кВ и выше согласовываются с эксплуатирующей организацией и отмечаются в плане (карточке) тушения пожара или ином документе, определяющем порядок взаимодействия персонала организации, эксплуатирующей электроустановку, с личным составом подразделений ФПС, в том числе, при допуске к тушению пожара.
Электрические провода и иные токоведущие части, находящиеся под напряжением до 0,38 кВ включительно, отключаются по указанию руководителя тушения пожара в случаях, если они:
а) опасны для людей и участников тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ;
б) создают опасность возникновения новых очагов пожара.
Отключение токоведущих частей осуществляется работниками эксплуатирующей организации, имеющими соответствующую квалификацию и допуск к работе в электроустановке.
341. Отключение электропроводов путем резки допускается при фазном напряжении сети не выше 220 В и только тогда, когда иными способами нельзя обесточить сеть.
Читайте также Слайм из Фейри и соды своими руками: ингредиенты и рецепты
В случае резки проводов линий электропередачи или связи опоры, на которых проводится резка, во избежание их падения из-за одностороннего или нерасчетного тяжения должны быть предварительно укреплены, установлена и огорожена опасная зона возможного падения опоры, в которой запрещено нахождение людей. Резка провода с подъемом человека на такую опору запрещена.
342. Тушение пожаров оборудования электростанций и подстанций, находящегося под напряжением до 0,4 кВ, которое по условиям технологии производства не может быть обесточено, разрешено выполнять без снятия напряжения с выполнением следующих условий:
а) невозможность снятия напряжения определяется эксплуатирующей организацией с доведением соответствующей информации до руководителя тушения пожара;
б) необходимость тушения пожара на элементах оборудования, находящегося под напряжением до 0,4 кВ на цепях вторичной коммутации, определяется эксплуатирующей организацией и подтверждается выдачей письменного допуска.
343. При возникновении пожара персоналом энергообъекта выдается письменный допуск на тушение энергетического оборудования, находящегося под напряжением до 0,4 кВ.
Оборудование электростанций и подстанций, находящееся под напряжением выше 0,4 кВ, перед допуском к тушению пожара обесточивается.
На объекты с энергетическим оборудованием напряжением до 0,4 кВ, которое не может быть обесточено при пожаре, разрабатываются планы (карточки) тушения пожара.
344. Пожары на оборудовании, находящемся под напряжением до 0,4 кВ, допускается тушить распыленными струями воды, подаваемой из заземленных ручных пожарных стволов, с расстояния не менее 5 м.
Тушение компактными струями воды не допускается.
При тушении пожара воздушно-механической пеной с объемным заполнением помещения (тоннеля) пеной, производится предварительное закрепление пеногенераторов, их заземление, а также заземление насосов пожарных автомобилей. При подаче воды от внутреннего водопровода заземляются только стволы.
Работа водителя пожарного автомобиля допускается только в диэлектрических ботах и перчатках.
345. При тушении электроустановок распыленными струями воды личным составом подразделений ФПС и персоналом организации выполняются следующие требования:
а) работать со средствами пожаротушения в диэлектрических перчатках и ботах (сапогах);
б) находиться на расстоянии до электроустановок, определяемом требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок;
в) заземлить пожарный ствол и насос пожарного автомобиля.
346. Личному составу подразделений ФПС и персоналу организации запрещается:
а) самостоятельно производить какие-либо отключения и прочие операции с электрооборудованием;
б) осуществлять тушение пожара в сильно задымленных помещениях с видимостью менее 5 м;
в) использовать в качестве огнетушащего вещества морскую воду, а также воду с добавлением пенообразователей, смачивателей и солей.
347. Личный состав подразделений ФПС не реже одного раза в год проходит инструктаж и участвует в совместных учениях (занятиях) на специальных полигонах (тренажерах) или выведенном в ремонт оборудовании для изучения и отработки действий по ликвидации пожаров в электроустановках.
Позиции ствольщиков, с учетом безопасных расстояний до конкретных электроустановок, определяются и уточняются в ходе проведения пожарно-тактических учений (занятий) и отмечаются в плане (карточке) тушения пожара.
348. При выполнении развертывания по прибытии к месту вызова личный состав подразделений ФПС:
а) определяет расстановку сил и средств, исходя из обстановки на пожаре, а также с учетом маршрутов движения к очагу горения и мест заземления, согласованных с оперативным персоналом энергообъекта;
б) заземляет ручной пожарный ствол, подключая его с помощью специальных струбцин и провода к заземляющему устройству (контуру заземления) в указанном месте;
в) прокладывает рукавную линию от пожарного автомобиля до позиции ствольщика;
г) заземляет насос с помощью специальных струбцин и провода путем подключения в указанном месте к стационарному контуру заземления или заземленным конструкциям.
После ликвидации горения личным составом подразделений ФПС:
а) прекращается подача огнетушащих веществ;
б) отсоединяются струбцины от контура заземления и заземляющих устройств;
в) осуществляется отход с позиций по безопасным маршрутам, указанным руководителем тушения пожара или оперативным должностным лицом на пожаре.
Источник:
http://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-23122014-n-1100n/prilozhenie/iv/trebovaniia-okhrany-truda-pri-provedenii_2/
Основные нарушения правил безопасности при использовании электрических приборов
При изучении причин возникновения пожаров по электротехническим причинам в жилых домах, необходимо заострить внимание на то, что чаще всего пожары возникают в результате коротких замыканий, перегрузок электросети, искрения и нагрева контактных соединений. Много пожаров возникает при нарушении правил пользовании бытовыми электронагревательными приборами (утюгами, чайниками, плитами и т. д.).
Нередко бывает так: хозяйка квартиры торопится сварить обед и включила электрическую плитку. Нагрев спирали при этом достигает 600-700° С, а основания плитки — 250-300° С. При воздействии такой температуры стол, стул или пол, на котором поставлена плитка, могут воспламениться.
При пользовании электрическим утюгом надо знать, что его рабочая подошва нагревается до 300° С и ставить его на гладильную доску (стол) без огнестойкой подставки нельзя. Часто соединительный шнур утюга повреждается в месте соединения с утюгом. Здесь он подвергается тепловому воздействию от нагретого корпуса и при глажении — механическому (на разрыв). Изоляция шнура пересыхает, создаются предпосылки для короткого замыкания.
Казалось бы, что такой прибор, как электрический чайник, не представляет пожарной опасности, поскольку в нем находится вода. Но известны случаи, когда и он становится причиной пожара. Не используйте электрочайник с вышедшей из строя системой отключения. Если вы поставите неисправный включенный электрочайник на стол и оставите его на длительное время без наблюдения, то вода выкипит, дно чайника накалится до температуры 300-500° С, а этого достаточно, чтобы произошел пожар. Водонагревательные приборы уже через 15-20 минут после выкипания воды вызывают загорание почти любой сгораемой опорной поверхности, а при испытании электрических чайников с нагревательными элементами мощностью 600 Вт воспламенение основания происходит через 3 мин. после выкипания воды.
Пожарную опасность представляют также осветительные лампы накаливания, поскольку происходит сильный нагрев поверхности стеклянной колбы, температура которой может достигать 550° С, так как в лампах накаливания только 3-8 % энергии затрачивается на излучение света, а 92-97 % превращается в тепло.
Время, в течение которого на поверхности лампы возникает опасная температура, различно и зависит от напряжения в сети. Если электрический светильник обернуть хлопчатобумажной тканью и включить в сеть напряжением 127 в, то через 30 мин на поверхности лампы мощностью 75 Вт температура поднимается до 250° С, при напряжении 220 в эта же температура установится через 10 мин, а через 15 мин она достигнет 400° С и хлопчатобумажная ткань загорится. Поэтому обертывание электрических ламп бумагой, тканями или изготовление из них самодельных абажуров, соприкасающихся с колбой лампы, может привести к их воспламенению.
В электроустановках (сетях) в местах контактов между токоведущими частями («скрутки» проводов) возникают так называемые «переходные сопротивления». В местах такого соединения происходит местный нагрев токоведущих частей, который может привести к пожару.
Многие квартиросъемщики, несмотря на запрет, устанавливают для отопления комнат, дачных домиков самодельные электронагревательные приборы кустарного производства, не думая, что это может привести к пожару.
Нередко можно наблюдать, что электрические провода оттягивают с помощью веревок, завязывают провода узлами, подвешивают на проводах люстры. При этом повреждается изоляция проводов, и создаются условия для коротких замыканий.
В некоторых жилых домах электрощиты на лестничных клетках не закрывают. Свободный доступ к ним посторонних лиц может закончиться печально.
Так же пожар может возникнуть от неправильных действий при ремонте электросетей или оборудования не специалистом.
Меры пожарной безопасности при использовании электротехнических устройств
1. Необходимо следить за исправностью электропроводки, электрических приборов и аппаратуры, а так же целостностью и исправностью розеток, вилок и электрошнуров.
2. Запрещается эксплуатировать электропроводку с нарушенной изоляцией.
3. Запрещается завязывать электрические провода в узлы, соединять их скруткой, заклеивать обоями и закрывать элементами сгораемой отделки.
4. Запрещается одновременно включать в электросеть несколько потребителей тока (ламп, плиток, утюгов и т. п.), особенно в одну и ту же розетку с помощью тройника, т. к. возможна перегрузка электропроводки и замыкание.
5. Запрещается закреплять провода на газовых и водопроводных трубах, на батареях отопительной системы.
6. Запрещается соприкосновение электропроводов с телефонными и радиотрансляционными проводами, радио — и телеантеннами, ветками деревьев и кровлями строений.
7. Удлинители предназначены для кратковременного подключения бытовой техники; после использования их следует отключать от розетки.
8. Нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные пороги.
9. Необходимо пользоваться только сертифицированной электрофурнитурой.
10. Запрещается применение самодельных предохранителей («жучки»).
11. Необходимо помнить, что предохранители защищают от коротких замыканий, но не от пожара из-за плохих контактов электрических проводов.
12. Признаки неисправности электропроводки:
— горячие электрические вилки или розетки;
— сильный нагрев электропровода во время работы электротехники;
— звук потрескивания в розетках;
— искрение;
— запах горящей резины, пластмассы;
— следы копоти на вилках и розетках;
— потемнение оплеток электропроводов;
— уменьшение освещения в комнате при включении того или иного электроприбора.
13. Необходимо запрещать детям дотрагиваться руками или острыми предметами до электропроводки, розетки, удлинителя, электрошнура, а так же включать электроприборы, электротехнику в отсутствии взрослых.
14. Электрические розетки целесообразно оборудовать заглушками.
15. Нагревательные приборы до их включения должны быть установлены на подставки из негорючих материалов.
16. Запрещается оставлять включенные приборы без присмотра, особенно высотемпературные нагревательные приборы — электрочайники, кипятильники, паяльники и электроплитки.
17. Запрещается пользоваться электроприборами с открытыми спиралями во взрывоопасных зонах, например, в местах хранения и использования бензина, препаратов в аэрозольных упаковках.
18. Необходимо следить, чтобы горючие предметы интерьера (шторы, ковры, пластмассовые плафоны, деревянные детали мебели и др.) ни при каких условиях не касались нагретых поверхностей электроприборов.
19. Запрещается накрывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другим горючими материалами.
20. Запрещается оставлять на ночь включенный электрообогреватель, рядом с постелью, другими горючими предметами.
21. При покупке электрообогревателя необходимо убедиться, что он оборудован системой аварийного включения (на случай его перегрева или падения).
22. При включении обогревателей необходимо стараться по возможности не использовать удлинители. В противном случае нужно убедиться, что расчетная (номинальная) мощность удлинителя не меньше мощности электроприбора.
23. Запрещается использовать самодельные электронагревательные приборы.
24. Нельзя оставлять работающий телевизор без присмотра. При эксплуатации телевизора необходимо выполнять следующие требования:
— не устанавливайте телевизор там, где он плохо проветривается (охлаждается), т. е. вблизи отопительных приборов, в мебельной стенке и пр.;
— не закрывайте вентиляционные отверстия в задней и нижней части корпуса;
— при установке телевизора обязательно предусмотрите возможность быстрого и безопасного отключения его вилки от розетки, не устанавливайте его вплотную к легкогорючим материалам (тюль, занавески, гардины и пр,);
— в случае возникновения неисправности срочно отключите телевизор от сети, вызовите специалиста;
— после выключения телевизора тумблером (кнопкой) выньте вилку шнура из розетки, тогда он будет полностью обесточен;
— уходя из дома, не оставляйте телевизор в режиме ожидания, т. к. этот режим не является пожаробезопасным, нужно полностью обесточить прибор;
— регулярно очищайте телевизор от пыли.
Источник:
http://10.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/1645512
Читайте также:
- Основные правила сборки пластиковых моделей самолетов
- Мебельная стяжка: виды мебельной стяжки, особенности применения мебельного крепежа
- 12 идей, как сделать рабочее место удобным, красивым и уютным
- Как сохранить картошку без погреба в частном доме: в подполе на даче, где можно хранить урожай после выкопки, как правильно держать картофель зимой
- Паутина на Хэллоуин своими руками: варианты из марли, из веревки, из бумаги и из бисера
- Линолеум в прихожую: нюансы выбора, которые нужно знать каждому покупателю
- Единственный правильный уход за обувью Gore-Tex®
- Бурки — валенки очень модно и тепло, Журнал Ярмарки Мастеров